Cuadro 2.12 POTENCIAS MÁXIMA, MÍNIMA Y MEDIA Y HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DISTINTOS TIPOS DE CENTRALES EN 2019 EN SISTEMA PENINSULAR DE ESPAÑA
 
      Nuclear Ciclo Comb. Gas Carbón RR Térmico Cogeneración(*) Eólica Hidráulica (TC+RR) Solar
MW MÁXIMO      7.129 15.060 6.375 4.151 650 17.908 8.413 6.166
MW MÍNIMO 2.988 325 - 2.077 331 128 376 0
HORAS EQUIVALENTES  A (max) 7.824 3.384 1.674 7.530 7.235 2.963 2.965 2.269
HORAS A MÁS DEL 50% DE (max) 8.736 2.672 937 8.760 8.760 1.789 1.558 2.135
HORAS A MÁS DEL 90% DE (max)   5.144 31 153 2.146 1.499 45 86 293
MW MEDIO a lo largo del año 6.367 5.818 1.218 3.568 537 6.057 2.848 1.597
MW MÁXIMO (Potencia Media Horaria Máxima: equivalente a la producción horaria máxima suministrada a la red en el año)  = (max)  
MW MÍNIMO (Potencia Media Horaria Mínima: equivalente a la producción horaria mínima suministrada a la red en el año)
TC: Tecnologías Convencionales         
RR: Régimen Regulado (antiguo Régimen Retributivo Específico)     
(*) Régimen Ordinario (TC)
Fuente: Foro Nuclear con datos de ESIOS de REE (datos provisionales a 17.3.20)
Descargar tabla excel