| Cuadro 3.2 | DATOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS CENTRALES NUCLEARES EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||
| PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRUTA (GWh) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
| JOSÉ CABRERA(*) | 1.168,4 | 1.161,3 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| SANTA Mª DE GAROÑA(**) | 4.029,2 | 3.680,4 | 3.836,7 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| ALMARAZ I | 7.764,7 | 7.823,3 | 8.173,5 | 8.777,5 | 7.161,3 | 8.008,9 | 8.766,6 | ||||||||||||||||||||
| ALMARAZ II | 7.681,7 | 8.536,7 | 7.265,0 | 7.927,7 | 8.729,5 | 7.828,8 | 7.916,3 | ||||||||||||||||||||
| ASCÓ I | 8.012,4 | 8.019,4 | 8.358,3 | 7.718,3 | 8.005,0 | 7.348,5 | 8.877,7 | ||||||||||||||||||||
| ASCÓ II | 8.795,2 | 7.762,1 | 7.641,4 | 8.780,2 | 7.637,7 | 8.884,3 | 7.933,7 | ||||||||||||||||||||
| COFRENTES | 7.715,3 | 7.029,8 | 9.549,3 | 7.733,1 | 9.247,4 | 8.389,4 | 8.649,6 | ||||||||||||||||||||
| VANDELLÓS II | 8.304,8 | 4.894,3 | 8.860,0 | 7.787,8 | 9.242,3 | 8.175,3 | 8.222,0 | ||||||||||||||||||||
| TRILLO | 8.733,4 | 8.642,5 | 8.230,0 | 8.463,4 | 8.275,8 | 7.929,1 | 8.224,1 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL | 62.205,2 | 57.549,7 | 61.914,3 | 57.188,0 | 58.299,0 | 56.564,3 | 58.590,0 | ||||||||||||||||||||
| FACTOR DE CARGA (%) | |||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ CABRERA(*) | 83,13 | 88,35 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| SANTA Mª DE GAROÑA(**) | 98,43 | 90,16 | 93,99 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| ALMARAZ I | 90,80 | 91,41 | 90,30 | 95,48 | 77,69 | 87,12 | 95,36 | ||||||||||||||||||||
| ALMARAZ II | 89,00 | 99,44 | 84,63 | 86,65 | 95,15 | 85,57 | 86,52 | ||||||||||||||||||||
| ASCÓ I | 89,86 | 88,66 | 92,41 | 85,34 | 88,26 | 81,25 | 98,15 | ||||||||||||||||||||
| ASCÓ II | 98,67 | 86,26 | 84,92 | 97,58 | 84,65 | 98,73 | 88,17 | ||||||||||||||||||||
| COFRENTES | 85,66 | 73,49 | 99,82 | 80,84 | 96,40 | 87,70 | 90,42 | ||||||||||||||||||||
| VANDELLÓS II | 87,40 | 51,39 | 93,04 | 81,78 | 96,78 | 85,85 | 86,33 | ||||||||||||||||||||
| TRILLO | 93,27 | 92,55 | 88,13 | 90,63 | 88,38 | 84,91 | 88,07 | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL | 90,96 | 83,39 | 90,80 | 88,26 | 89,94 | 87,27 | 90,40 | ||||||||||||||||||||
| FACTOR DE OPERACIÓN (%) | |||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ CABRERA(*) | 89,50 | 90,17 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| SANTA Mª DE GAROÑA(**) | 99,35 | 90,71 | 95,17 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| ALMARAZ I | 92,69 | 93,38 | 93,00 | 98,32 | 80,42 | 89,04 | 97,76 | ||||||||||||||||||||
| ALMARAZ II | 92,99 | 100,00 | 86,43 | 88,00 | 99,50 | 88,17 | 88,64 | ||||||||||||||||||||
| ASCÓ I | 91,48 | 97,57 | 93,96 | 88,19 | 89,51 | 83,71 | 99,48 | ||||||||||||||||||||
| ASCÓ II | 99,74 | 88,80 | 86,56 | 98,82 | 86,07 | 99,33 | 89,41 | ||||||||||||||||||||
| COFRENTES | 88,89 | 77,26 | 100,00 | 83,63 | 100,00 | 90,03 | 90,68 | ||||||||||||||||||||
| VANDELLÓS II | 89,40 | 53,15 | 94,67 | 83,95 | 99,64 | 88,55 | 88,58 | ||||||||||||||||||||
| TRILLO | 93,94 | 93,33 | 90,98 | 91,53 | 90,86 | 86,47 | 89,59 | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL | 93,07 | 86,14 | 92,97 | 90,26 | 92,39 | 89,30 | 91,98 | ||||||||||||||||||||
| FACTOR DE DISPONIBILIDAD (%) | |||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ CABRERA(*) | 83,81 | 88,35 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| SANTA Mª DE GAROÑA(**) | 98,82 | 90,12 | 93,90 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| ALMARAZ I | 91,52 | 92,97 | 90,38 | 96,62 | 79,58 | 88,96 | 97,30 | ||||||||||||||||||||
| ALMARAZ II | 91,03 | 99,97 | 85,45 | 87,08 | 99,21 | 86,91 | 87,75 | ||||||||||||||||||||
| ASCÓ I | 90,73 | 89,06 | 93,50 | 85,01 | 88,78 | 81,78 | 99,20 | ||||||||||||||||||||
| ASCÓ II | 99,22 | 86,95 | 85,96 | 96,95 | 85,14 | 99,03 | 88,72 | ||||||||||||||||||||
| COFRENTES | 87,75 | 75,97 | 99,06 | 81,63 | 99,42 | 88,84 | 89,81 | ||||||||||||||||||||
| VANDELLÓS II | 88,12 | 52,28 | 94,20 | 83,03 | 98,33 | 87,39 | 87,35 | ||||||||||||||||||||
| TRILLO | 93,69 | 93,02 | 88,76 | 91,26 | 90,46 | 86,10 | 89,41 | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL | 91,94 | 84,32 | 91,33 | 88,72 | 91,64 | 88,41 | 91,32 | ||||||||||||||||||||
| FACTOR DE INDISPONIBILIDAD NO PROGRAMADA (%) | |||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ CABRERA(*) | 5,46 | 3,64 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| SANTA Mª DE GAROÑA(**) | 1,10 | 1,93 | 2,82 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| ALMARAZ I | 0,93 | 0,03 | 3,07 | 1,39 | 1,34 | 0,68 | 1,94 | ||||||||||||||||||||
| ALMARAZ II | 1,48 | 0,03 | 3,37 | 0,00 | 0,78 | 2,31 | 0,79 | ||||||||||||||||||||
| ASCÓ I | 1,11 | 2,96 | 6,31 | 3,24 | 1,64 | 7,25 | 0,67 | ||||||||||||||||||||
| ASCÓ II | 0,61 | 2,96 | 1,67 | 2,32 | 5,34 | 0,85 | 0,99 | ||||||||||||||||||||
| COFRENTES | 1,53 | 1,54 | 0,53 | 0,16 | 0,31 | 1,31 | 9,90 | ||||||||||||||||||||
| VANDELLÓS II | 2,38 | 35,56 | 5,66 | 3,90 | 1,51 | 1,87 | 1,33 | ||||||||||||||||||||
| TRILLO | 0,30 | 1,67 | 1,00 | 0,00 | 0,21 | 5,80 | 1,58 | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL | 1,32 | 6,32 | 3,20 | 1,57 | 1,58 | 2,86 | 2,50 | ||||||||||||||||||||
| PARADAS REACTOR | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
| PANP | PNP | PP | PANP | PNP | PP | PANP | PNP | PP | PANP | PNP | PP | PANP | PNP | PP | |||||||||||||
| JOSÉ CABRERA(*) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
| SANTA Mª DE GAROÑA(**) | 0 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
| ALMARAZ I | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ALMARAZ II | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| ASCÓ I | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ASCÓ II | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| COFRENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| VANDELLÓS II | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| TRILLO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| TOTAL | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
| PANP: Paradas Automáticas No Programadas. | |||||||||||||||||||||||||||
| PNP: Paradas No Programadas. | |||||||||||||||||||||||||||
| PP: Paradas Programadas (incluye recargas). | |||||||||||||||||||||||||||
| DEFINICIONES | |||||||||||||||||||||||||||
| Factor de carga: Relación entre la energía eléctrica producida en un período de tiempo y la que se hubiera podido producir en el mismo período funcionando a la potencia nominal. | |||||||||||||||||||||||||||
| Factor de operación: Relación entre el número de horas que la central ha estado acoplada a la red y el número total de horas del período considerado. | |||||||||||||||||||||||||||
| Factor de indisponibilidad programada: Relación entre la energía que se ha dejado de producir por paradas o reducciones de potencia programadas en un período atribuibles a la propia central | |||||||||||||||||||||||||||
| y la energía que se hubiera podido producir en el mismo período funcionando a la potencia nominal. | |||||||||||||||||||||||||||
| Factor de indisponibilidad no programada: Relación entre la energía que se ha dejado de producir por paradas o reducciones de potencia no programadas atribuibles a la propia central en un | |||||||||||||||||||||||||||
| período de tiempo y la energía que se hubiera podido producir en el mismo período funcionando a la potencia nominal. | |||||||||||||||||||||||||||
| Factor de disponibilidad: Complemento a 100 de los factores de Indisponibilidad Programada y No Programada. | |||||||||||||||||||||||||||
| (*) La CN José Cabrera cesó su operación el 30 de abril de 2006. | |||||||||||||||||||||||||||
| (**) La Central de Santa María de Garoña cesó su operación tras la publicación de la O.M. ETU/754/2017 del MINETAD DE 1/08/17. | |||||||||||||||||||||||||||
| Fuente: Foro Nuclear | |||||||||||||||||||||||||||
| Descargar tabla excel | |||||||||||||||||||||||||||