| Cuadro 8.1 | DOSIMETRÍA DEL PERSONAL DE LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS. AÑO 2021 | |||||||
| Dosis colectivas operacionales por parada de recarga en 2021 | ||||||||
| Centrales nucleares | Dosis colectiva | Dosis colectiva | Dosis colectiva | |||||
| (mSv-p) (1) | (mSv-p) (2) | % (3) | ||||||
| Almaraz I | 425,050 | 533,822 | 125,95 | |||||
| Almaraz II | 443,760 | 454,611 | 102,45 | |||||
| Asco I | 529,590 | 458,579 | 86,59 | |||||
| Cofrentes | 2138,810 | 1.547,000 | 72,33 | |||||
| Vandellos II | 718,590 | 583,030 | 81,14 | |||||
| Trillo | 258,220 | 216,557 | 83,87 | |||||
| (1) Promedio de las dosis colectivas en las recargas realizadas en el periodo 2011-2020 | ||||||||
| (2) Dosis colectiva operacional en la parada de recarga del año 2021 | ||||||||
| (3) El valor representa el porcentaje de la dosis colectiva operacional de la recarga de 2021 respecto a la dosis colectiva operacional promedio del periodo 2011-2020 | ||||||||
| Fuente: CSN | ||||||||
| Dosimetría en CCNN | ||||||||
| Personas | Dosis colectiva (mSv-persona) | Dosis individual media (mSv/año) | ||||||
| Sta María de Garoña (*) | Plantilla | 86 | 0,94 | 0,24 | ||||
| Contrata | 320 | 16,35 | 0,50 | |||||
| Almaraz | Plantilla | 365 | 25,29 | 0,44 | ||||
| Contrata | 2.125 | 830,86 | 0,81 | |||||
| Ascó | Plantilla | 473 | 21,86 | 0,32 | ||||
| Contrata | 1.915 | 390,95 | 0,64 | |||||
| Cofrentes | Plantilla | 413 | 289,83 | 1,78 | ||||
| Contrata | 1.659 | 1.374,83 | 1,55 | |||||
| Vandellós 2 | Plantilla | 338 | 58,04 | 0,61 | ||||
| Contrata | 1.513 | 552,82 | 0,88 | |||||
| Trillo | Plantilla | 262 | 14,60 | 0,29 | ||||
| Contrata | 1.135 | 199,19 | 0,47 | |||||
| Conjunto CCNN | Conjunto | 8.652 | 3.775,00 | 1,17 | ||||
| (*) Parada desde diciembre de 2012 | ||||||||
| Fuente: CSN | ||||||||
| Descargar tabla excel | ||||||||