| Cuadro 8.4 | INVENTARIO DE COMBUSTIBLE IRRADIADO Y SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS A 31.12.2021 | ||||||
| Central nuclear | Capacidad de almacenamiento autorizada (Num. de elementos combustibles) | Combustible almacenado | |||||
| Núm. de Elementos / (porcentaje ocupación) y tipo de contenedor (Nº) | Toneladas de Uranio | ||||||
| Almaraz | Piscina Unidad 1 | 1.804 | 1.604 (97%) | 699 | |||
| Piscina Unidad 2 | 1.804 | 1.536(93%) | 669 | ||||
| ATI
(EC) Contenedor (nº) |
640 20 ENUN 32P |
192 (30%) ENUN 32 P (6) |
84 | ||||
| Ascó | Piscina Unidad 1 | 1.421 | 1.160 (82%) | 499 | |||
| Piscina Unidad 2 | 1.421 | 1.132 (80%) | 489 | ||||
| ATI
(EC) Contenedor (nº) |
1.024 32 HI STORM 100 |
832 (81%) HI-STORM 100 (26) |
357 | ||||
| Cofrentes | Piscina | 5.404 | 4.704 (87%) 260 (21%) HI-STAR 150 (5) |
802 46 |
|||
| Vandellós II | Piscina | 1.802 | 1.392 (77%) | 597 | |||
| Trillo | Piscina | 805 | 568 (71%) | 251 | |||
| ATI
(EC) Contenedor (nº) |
2.208 32 ENSA DPT 48 ENUN 32P |
800 (36%) ENSA-DPT (32) ENUN 32P (4) |
355 | ||||
| Santa María de Garoña | Piscina | 2.609 | 2.505 (96%) | 420 | |||
| ATI
(EC) Contenedor (nº) |
520 10 ENUN 32B |
0 | 0 | ||||
| José Cabrera | ATI (EC) Contenedor (nº) |
377 16 HI-STORM 100Z |
377 (100%) HI-STORM 100Z (12) HI-SAFE 100Z (4) |
100 | |||
| Total Piscinas | 14.601 (86%) | 4.428 | |||||
| Total ATIs | 2.461 (52%) | 942 | |||||
| ATI: Almacén temporal individualizado | |||||||
| Nota: Capacidad licenciada de la piscina incluye las posiciones reservadas para la descarga de un núcleo completo del reactor que es necesario mantener libre durante la operación (157 posiciones para los de Almaraz, Ascó y Vandellós, 624 para Cofrentes y 177 para Trillo). | |||||||
| Fuente: CSN | |||||||
| Descargar tabla excel | |||||||