Cuadro 08.04 INVENTARIO DE COMBUSTIBLE IRRADIADO Y SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE LAS CCNN ESPAÑOLAS A 31.12.2023
CENTRAL NUCLEAR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO AUTORIZADA (NUM. DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES) COMBUSTIBLE ALMACENADO   
NÚM. DE ELEMENTOS (% OCUPACIÓN) Y  TIPO CONTENEDOR (NÚM) TONELADAS DE URANIO  
Almaraz Piscina Unidad 1 1.804 1.600 (89%) 698  
Piscina Unidad 2 1.804 1.468 (81%) 640  
ATI (EC)
Contenedor (núm)
640
20 ENUN 32P
384 (60%)
ENUN 32 P (12)
167  
Ascó Piscina Unidad 1 1.421 1.156 (81%) 499  
Piscina Unidad 2 1.421 1.160 (82%) 501  
ATI (EC)
Contenedor (núm)
1.152
32 HI STORM 100
992 (86%)
HI-STORM 100 (31)
424  
Cofrentes Piscina 5.404 4.708 (87%) 802  
ATI (EC)
Contenedor (nº)
1.248
24 HI-STAR 150
468 (38%)
HI-STAR 150 (9)
82  
Vandellós II Piscina 1.802 1.452 (81%) 623  
Trillo Piscina 805 516 (64%) 228  
ATI (EC)
Contenedor (núm)
2.208
32 ENSA DPT
48 ENUN 32P
928 (42%)
ENSA-DPT (32)
ENUN 32P (8)
413  
Santa María de Garoña Piscina 2.609 2.453 (94%) 411  
ATI (EC)
Contenedor (núm)
520
10 ENUN 32B
52 (10%)
ENUN 52B (1)
9  
José Cabrera ATI (EC)
Contenedor (núm)
377
16 HI-STORM 100Z
377 (100%)
HI-STORM 100Z (12)
HI-SAFE 100Z (4)
100  
Total Piscinas     14.513 (85%) 4.403  
Total ATIs     3.201 (52%) 1.194  
ATI: Almacén temporal individualizado
Nota: Capacidad licenciada de la piscina incluye las posiciones reservadas para la descarga de un núcleo completo del reactor que es necesario mantener libre durante la operación (157 posiciones para los de Almaraz, Ascó y Vandellós, 624 para Cofrentes y 177 para Trillo).
Vandellós I: Los residuos procedentes del reprocesado de la central nuclear de Vandellós almacenados en Francia, se clasifican en RAA (12 m3) y en RE (4 m3).
Fuente: CSN
Descargar tabla excel