Cuadro 08.09 PROGRAMAS DE MUESTREO Y
ANÁLISIS DE LOS EFLUENTES RADIACTIVOS DE CENTRALES NUCLEARES Y LÍMITES DE
VERTIDO EN ESPAÑA
|
Tipo
de vertido |
Frecuencia
de muestro |
Frecuencia
mínima de análisis |
Tipo
de análisis |
|
Efluentes líquidos |
|||
|
Emisión
en tandas |
Previo a cada tanda |
Previo a cada tanda |
Emisores gamma |
|
Fe-55 |
|||
|
Ni-63 |
|||
|
|
Previo
a una tanda al mes |
Mensual |
Emisores
gamma (gases
disueltos) |
|
|
Previo a cada tanda |
Mensual compuesta |
H-3 Alfa total |
|
|
Previo
a cada tanda |
Trimestral
compuesta |
Sr-89/90 |
|
Descarga continua Continuo Semanal
compuesta Emisores gamma |
Continuo |
Semanal compuesta |
Emisores gamma FE-55 Ni-63 |
|
|
Muestra
puntual mensual |
Mensual |
Emisores
gamma (gases
disueltos) |
|
|
Continuo |
Mensual compuesta |
H-3 Alfa total |
|
|
Continuo |
Trimestral
compuesta |
Sr
89/90 |
|
Efluentes radiactivos gaseosos |
|||
|
Descarga
continua |
Muestra
puntual mensual |
Mensual |
Emisores
gamma (gases
nobles) H-3 C-14 |
|
|
Continuo |
Semanal (filtro carbón) |
Yodos |
|
|
Continuo |
Semanal
(filtro partículas) |
Emisores
gamma |
|
|
Continuo |
Mensual compuesta (filtro partículas) |
Alfa total |
|
|
Continua |
Trimestral
compuesta (filtro
partículas) |
Sr
80/90 |
|
Tanques
de gases/ Purgas de contención |
Previo a cada tanque/purga |
Previo a cada tanque/purga |
Emisores gamma (gases nobles) |
|
|
Previo
a cada purga |
Previo
a cada purga |
H-3 |
|
Límites de
vertido en centrales nucleares |
|||
|
Limites |
Vertido |
Parámetro |
Valor |
|
Restricciones
Operacionales |
Total |
Dosis
efectiva |
0,1
m Sv/a |
|
Gases |
Dosis efectiva |
0,08 m Sv/a (1) |
|
|
Líquidos |
Dosis
efectiva |
0,02
m Sv/a (1) |
|
(1) Valores
genéricos, el reparto entre líquidos y gases es diferente en algunas
instalaciones.
Fuente:
CSN